小弟對於接地的概念實在不太清楚 , 但是家中的音箱跟綜合效果器確實因為拉了接地線出去而大幅改善聲音雜訊 , 但是有點不放心會不會有安全上的疑慮,想來請教一下。 由於我的房間只有一個220V的三孔插座 , (冷氣使用) 於是我把兩顆音箱跟一個綜合效果器都各拉出一條線綁在一起, 然後再綁在到冷氣插頭的接地上面 , 再把冷氣插頭連同我拉出來的線一起捅進去三腳插座。 如圖 https://www.dropbox.com/s/8106773cgd88ufo/P1230904.JPG 想請問這樣是否有安全的疑慮, 或者冷氣如果短路 , 會不會把我的器材當成接地給燒了? 謝謝!
沒問題的 水線基本上是對大地的接地線,所以正常的狀況設備端都會因為接到大地而把 靜電或是雷擊等等過大的異常電流導入。 但是~~~~~~~~~~~~~~~~~前提是你家的冷氣水線真的有接地,因為很多老房子在設計的時候這條線都節省成本是虛接的(因為家裡以前有人從事這行),所以先確定一下再來接比較好!不過音箱就算沒接水線也不見得會有雜音,如果要裝可以從總電箱那邊拉~~(這個需要有點電工知識才行)
樓主畫的地線不是地線,是水線,一般情況水線當安全地線用也不對。 而且220V其實是單相三線220,也就是其實是110火線-0(中性線/水線)-110火線, 220V是其中兩條110火線搞出來的。 水線不能當地線是因為水線有電流在流通..如果水線能當地線當初就不用多一個第三孔。 我是用比較克難的方式來做第三孔接地,就是直接接水泥牆上的插座內金屬釘(聊勝於無),或者從配電箱鐵殼拉條線來當接地(法規有規定配電箱鐵殼必須接地)。我主要是要避免人員觸電。
感謝 wizardma & 海豚 再請問 wizardma兄 , 1. 所以220V的第三孔並不是個地線而是水線, 而110V的第三孔才是地線? 2. 那我從配電箱鐵殼拉出接地線 , 所有器材統一串聯同一條地線應該沒問題?
我第一篇回應有點錯誤所以更正一下,稍微說清楚一點。 冷氣220V的第三孔是N(中性線/水線),兩個110V是火線, 兩個110V相位差180度所以變成220V, 電流都在這兩條火線上,沒到中性線上。 所以基本上樓主接220V水線算是勉強安全,因為這個例子上水線平常沒電流。 如果是110V的水線電流回去必須走這條路,所以第三孔的接地才是安全的。 是並聯不是串連。